Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Главная категория => Извещатели => Тема начата: autoscania от 04 Января 2009, 16:56:18

Название: ИП 212-85
Отправлено: autoscania от 04 Января 2009, 16:56:18
При установке ИП 212-85 в количестве одного извещателя (с переопросом) от Гранит-8.. резисторы (сопротивления Rдоп и Rок) обязательны ? Как бы ИП работает и в дежурном режиме и в тестовом , а вот Гранит не хочет видеть ИП212 вообще. В чём может быть причина ?
Название: Re: ИП 212-85
Отправлено: valkiris от 11 Января 2009, 14:20:01
Rдоп устанавливать не надо, т.к. шлейф с переопросом, а не с двойной сработкой,а Rок установить необходимо! Иначе прибор не будет брать под охрану шлейф, а будет показывать его неисправность
Название: Re: ИП 212-85
Отправлено: autoscania от 12 Января 2009, 03:34:05
Он и неисправность не показывает... Светодиод на Граните вообще не как не реагирует.. Он попросту даже не горит и не мигает.. Просто выключен.
Название: Re: ИП 212-85
Отправлено: В.Е. от 10 Февраля 2009, 09:25:45
Для начала попробуйте поставить на охрану шлейф к которому подключен ДИП.
Для этого надо нажать на кнопку с номером этого шлейфа. Отпишитесь что произошло.