Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Главная категория => Общий раздел => Тема начата: alexandr23 от 23 Августа 2019, 22:32:53

Название: Выход оповещения "открытый коллектор" и "сухие контакт?
Отправлено: alexandr23 от 23 Августа 2019, 22:32:53
Добрый день!
Гранит-2 , три выхода оповещения "открытый коллектор" и выход оповещения "сухие" контакты.


цитирую из руководства

Три   выхода   оповещения типа   «открытый   коллектор» (далее – ОК): «ЛМП» («Лампа»), «СИР» («Сирена»)и «ОПВ» («Оповещение  о  пожаре», далее –«Оповещение»)и  выход оповещения типа «сухие»контакты реле:«ПЦН3»

объясните пожалуйста на пальцах что значит открытый коллектор и сухие контакты. Почему они так называются и как правильно подключать оповещатели (таблички, сирены, лампы и так далее) ?
Спасибо! 
Название: Re: Выход оповещения "открытый коллектор" и "сухие конта?
Отправлено: User от 03 Сентября 2019, 06:02:11
Если посмотреть рисунок то Вам надо на оповещатели взять общий плюс а минусы от ЛМП на Лампу а СИР на сирену. ПЦН это реле если замкнуто то через него есть соединение, если разомкнут то нет соединения. Через пцн обычно пропускают либо плюс либо минус контакты.
Название: Re: Выход оповещения "открытый коллектор" и "сухие конта?
Отправлено: Димидрол от 12 Сентября 2019, 22:23:29
Открытый коллектор- подключается минус питания.
Сухие контакты- просто реле либо замкнуто, либо разомкнутой.