Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Главная категория => Проектирование => Тема начата: Андрей005 от 20 Января 2016, 04:15:47

Название: Допустимое сопротивление линии оповещение Рокот-5
Отправлено: Андрей005 от 20 Января 2016, 04:15:47
Подскажите пожалуйста какое максимальное сопротивление провода допускается в линии оповещения Рокот-5. В Рокоте-2 это составляет 3 Ом.
Название: Re: Допустимое сопротивление линии оповещение Рокот-5
Отправлено: ГИП от 03 Февраля 2016, 11:58:42
Страница 8 руководства по эксплуатации,  пункт 2.6. 30 ом. Учите матчасть!