Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Главная категория => Оповещение => Тема начата: Sanci от 26 Августа 2016, 07:46:58

Название: подключение АС-2 без плат
Отправлено: Sanci от 26 Августа 2016, 07:46:58
Добрый день,

на одном объекте, который передали, обнаружил колонки АС-2-1 без плат :o
некоторые подключены параллельно, некоторые последовательно.

Судя по документации, на плате расположен согласующий трансформатор и клеммники "линия 1 и 2", которые запараллелены.

Рокот-4 показывает "неиспр. опов", не проходит калибровку.

Вопросы:
1. По документации написано, что для успешной калибровки ЛО необходимо на конечном динамике зашунтировать сопротивление 4 Ом?
2. Некоторые товарищи советуют последовательно соединить все динамики на линии, как правильно это можно реализовать при таком подключении?
Название: Re: подключение АС-2 без плат
Отправлено: Петя Васечкин от 26 Августа 2016, 11:44:38
Не люблю я эти колонки! У них схема подключения идиотская! Две последовательно и вся пара в параллель в линию. Хрень, короче. Использую только 2-2, 2-4, 3-2, 3-4. Пришёл-ушёл. Всё просто всё понятно.
Название: Re: подключение АС-2 без плат
Отправлено: drdrdr от 29 Августа 2016, 10:55:38
В руководстве к Рокоту ясно прописано, что сопротивление в каждой линии оповещения должно быть от 2 до 5 Ом. Вот так и соединяйте динамики, хоть на скрутках (шутка, клеммники лучше взять), чтобы в общем выходило такое примерно сопротивление, из расчёта, что 4 Ома у каждого динамика. Никаких трансформаторов там не было, просто коммутационные платы.
Затем конфигурируйте Рокот согласно руководству. Геморно немного, но вполне доступно.
Название: Re: подключение АС-2 без плат
Отправлено: Петя Васечкин от 29 Августа 2016, 13:31:54
Вот вот! Что геморно! Почему изначально нельзя нормальные АСки заложить, чтобы потом с монтажом не мучиться? Это я к тому , что в будущем будьте умнее и сами таких геморов монтажникам не создавайте....