Автор Тема: Новый "Кварц"  (Прочитано 1168 раз)

Триада

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Новый "Кварц"
« : 06 Апреля 2017, 19:29:06 »

Здравствуйте!
Приобрели два новых "Кварца" (выпуск март 2017), с боковым переключателем (Тест/сброс). Тактика пожарная с выключателем, все перемычки, кроме J2 сняты. Всё работает, неисправностей не горит. При постановке на охрану оповещатель включается (свет), при тревоге свет мигает, как положено, звука нет. Оповещатели исправные. Схема соблюдена, резисторы все по местам, до этого ставили десятки "Кварцев" (предыдущих версий), проблем не было. Думали, может ППК неисправен, но второй так же. Что мы делаем не так?
С уважением, Дмитрий
Записан

ОП БАРС

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
Re: Новый "Кварц"
« Ответ #1 : 07 Апреля 2017, 06:05:37 »

звуковое оповещение может не включаться только в том случае, если шс не пожарит, а уходит в неисправность. На какие клеммы звук в приборе подключен? попробуйте в клеммы шс прибора параллельно килоомник подключить и посмотрите, сработал ли звук.
Записан

Триада

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Новый "Кварц"
« Ответ #2 : 07 Апреля 2017, 15:46:31 »

Звук подключен на ОК2. Пожар с неисправностью сложно спутать. На одном приборе вообще всего 2 ИП и один ИПР, даже при нажатии ИПР результат тот же. С килоомником попробую после выходных. Есть еще мысли? )
Записан

ОП БАРС

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
Re: Новый "Кварц"
« Ответ #3 : 10 Апреля 2017, 06:37:26 »

попробуйте отключить оповещение и посмотрите мультиметром на клеммах прибора +12 и ОК2 напряжение, когда прибор находится в пожаре. есть или нет?
Записан