Автор Тема: Вопрос про новый Гранит usb и выходы ПЦН  (Прочитано 1154 раз)

ОП БАРС

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387

Доброго дня всем! Закупили новые Граниты, столкнулся с небольшим "неудобством" в работе. Ситуация следующая, на объекте 2 офиса, которые сдаются независимо друг от друга. Поставили Гранит 12 ЮСБ нового исполнения, разделили по разделам, все норм. Но! Выходы ПЦН 1 и 2 проиграммируются по логике (замкнут, если хотя бы одна зона раздела на охране). Выхода планировали использовать для подключения ламп. 12 зона - КТС, ее занесли в 3 раздел. Но в настройках зоны все равно стоит привязка только к 1 или 2 ПЦН. Получается, что при постановке на охрану ктски ПЦН1 замыкается, следовательно загорается индикатор. Как отвязать КТС 12 шлейф от ПЦНовских выходов? или как лучше сделать, чтобы при постановке первого раздела загорался один индикатор, при постановке второго - второй. Заранее всем спасибо!
Записан

ОП БАРС

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
Re: Вопрос про новый Гранит usb и выходы ПЦН
« Ответ #1 : 01 Июня 2017, 15:20:46 »

перемычку j5 если разомкнуть, по идее должно заработать?
Записан