Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: ИП 212-85  (Прочитано 8078 раз)

autoscania

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
ИП 212-85
« : 04 Января 2009, 16:56:18 »

При установке ИП 212-85 в количестве одного извещателя (с переопросом) от Гранит-8.. резисторы (сопротивления Rдоп и Rок) обязательны ? Как бы ИП работает и в дежурном режиме и в тестовом , а вот Гранит не хочет видеть ИП212 вообще. В чём может быть причина ?
Записан

valkiris

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
Re: ИП 212-85
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 14:20:01 »

Rдоп устанавливать не надо, т.к. шлейф с переопросом, а не с двойной сработкой,а Rок установить необходимо! Иначе прибор не будет брать под охрану шлейф, а будет показывать его неисправность
Записан

autoscania

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
Re: ИП 212-85
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 03:34:05 »

Он и неисправность не показывает... Светодиод на Граните вообще не как не реагирует.. Он попросту даже не горит и не мигает.. Просто выключен.
Записан

В.Е.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 62
Re: ИП 212-85
« Ответ #3 : 10 Февраля 2009, 09:25:45 »

Для начала попробуйте поставить на охрану шлейф к которому подключен ДИП.
Для этого надо нажать на кнопку с номером этого шлейфа. Отпишитесь что произошло.