Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Новый Гранит-16  (Прочитано 667 раз)

asm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Новый Гранит-16
« : 20 Декабря 2017, 14:48:27 »

Добрый день, подскажите пожалуйста.
Подключали Спектрон-201 к новому Граниту-16. При любом токопотреблении извещателя (выставляются значения 3, 5, 7, 10, 12, 15 мА) максимум чего добились - неисправность шлейфа, хотя при пороге срабатывания ПОЖАР-2 0,9-1,7 кОм и напряжении в шлейфе около 17В ток на извещателе должен быть 0,007-0,015А. Тех. поддержка сказала, что необходимо обязательно подключать сопротивление. С чем это связано?

И будет ли вообще этот извещатель работать с новым Гранитом-16 по двухпроводной схеме (питание по шлейфу)?
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 224
Re: Новый Гранит-16
« Ответ #1 : 20 Декабря 2017, 17:19:02 »

Смотрю инструкцию на Спектрон. И не понимаю, что ты паришься. см. п. 5.2.2 про сухой контакт и подключай его так чтобы Гранит в норме видел 7,5 кОм, а при Пожаре 0,9-1,7 кОм. В чём проблема то?
Записан

BG-34

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Новый Гранит-16
« Ответ #2 : 09 Марта 2018, 21:41:02 »

В Граните-16 (24) ВП при обрыве связи с выносной панелью или ее неисправности сам прибор на  установленном объекте будет  полностью функционировать? Управляться ТМ, управлять оповещением и т.д.

И еще у вас не защита от спама а издевательство над пользователями.Особенно над теми кто не очень хорошо видит. 
Гнать надо в шею таких разработчиков. Что можно ответить на вопрос "Вы спамер?" варианты- нет, НЕТ, NO, no,- не принимает?
Зачем еще раз делать проверку, если я уже зарегистрировался?
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 224
Re: Новый Гранит-16
« Ответ #3 : 14 Марта 2018, 20:54:25 »

ВП - это средство отображения информации и управления. Алгоритм работы же заложен в самом приборе, поэтому, если пропадет связь с ВП система останется в том положении, в котором была до потери связи. Ключи работать будут, потому как ТМ на приборе, а не на ВП, которая к их работе не имеет НИКАКОГО отношения. Все алгоритмы работы ШС и ПЦН будут выполняться и без ВП. Так что не переживай!
Записан

BG-34

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Новый Гранит-16
« Ответ #4 : 16 Марта 2018, 11:35:04 »

Спасибо! Сейчас нет "спамера", смог ответить.
Записан

Маралбек

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Новый Гранит-16
« Ответ #5 : 05 Апреля 2018, 22:33:35 »

Здравствуйте! Гранит-16 горит индикатор тревога и мигают зоны зеленым, кнопка сброс не срабатывает. Что делать?
Записан