Автор Тема: Гранит-3 и призма-200и  (Прочитано 2443 раз)

KLUEV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Гранит-3 и призма-200и
« : 23 Августа 2011, 14:32:11 »

Здравствуйте. Имеется 1 пожарный шс с датчиками ИП212-45, перемычками J1-J4 выставлена работа шлейфа по сработке одного датчика с переопросом. Можно ли настроить призму-200и, чтобы она не срабатывала на сигнал "внимание". А то получается срабатывает 1 датчик, начинает верещать призма-200и, Гранит -3  сбрасывает шлейф для переопроса. В результате невозможно отследить сработавший датчик. Необходимо, чтобы Призма-200и срабатывала после переопроса, когда датчик явно сработал.
Записан

Oper22

  • Постоялец
  • ***
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 156
  • В этом мире жить невозможно, но больше негде.
Re: Гранит-3 и призма-200и
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 11:26:02 »

Если хотите видеть ,какой датчик сработал-меняйте тактику.С подтверждением(пожар-2 датчика). Всегда перепостановку сделать можно с гранита.  А насчет призмы -это вопрос к арсеналу.