Как не надо проектировать.
« : 20 Октября 2011, 20:32:10 »

Предлагаю здесь указывать типовые ошибки при проектировании, а так же вести раздел "чёрный" список "проектировщиков", в котором приводить их "Проекты", дабы люди добрые знали, как не надо проектировать. Кстати у меня один такой проектик уже есть. А вот ещё: исключиться из данного списка можно только путём размещения нормальных проектов. Родина должна знать своих героев!
Записан

Игорь Апухтин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Как не надо проектировать.
« Ответ #1 : 17 Января 2012, 00:15:32 »

Здравствуйте! Установил эти летом Гранит-4А, завел 2 ШС- охранные (вопросов по работе ШС -нет), 1 ШС - пожарный и тут я допустил ряд ошибок в "проектировании":
 Первая ошибка:- выбрал дымовые извещатели ДИП-45 -03 шт. для установки в бане, а надо было ставить тепловые датчики.
 Вторая ошибка:- ДИП-45 №1 установил над столом в предбаннике и как результат получил ложные срабатывания от паров чайника, когда его кто-нибудь поставит на стол ( надо в бане пить пиво а не чай).
 Третья ошибка: -ДИП-45 №2 установил на расстоянии 1 метр от двери в парную и как результат опять ложные срабатывания от пара разогретых товарищей, выходящих из парной.
 Четвертая ошибка: - ДИП-45 №3 установил на втором этаже на расстоянии 1 метр от трубы дымохода под самым коньком. Все лето к номеру 3 вопросов не поступало. Однако, зимой при минус 5 градусов датчик сработал только через 4 часа, после окончания работы бани (за 10 мин., скорость 120 км/ч, с автомоб. огнетушителем в руке был на месте).
 Вывод: камере ДИП-45 по барабану что накапливать пар или дым, а что установить взамен №3?
Вывод:     
Записан

WD

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 400
Re: Как не надо проектировать.
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 15:15:27 »

может лучше максимально-дифференциальные применить, типа ИП101-3А-А3R1? Как остальные думают?
Записан

Acronis

  • Пользователь
  • **
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 95
Re: Как не надо проектировать.
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 20:25:32 »

Всё равно будут ложняки.
Записан

SamSuetov

  • Постоялец
  • ***
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 197
Re: Как не надо проектировать.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2012, 21:24:58 »

тепловые для сайны поставить на 120 градусов - если сработает - тогда точно на машине (лучше пожарной) лететь тушить.
Записан

MkowaTerly

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1
Как не надо проектировать
« Ответ #5 : 03 Ноября 2016, 21:59:03 »

Лучше не выбирать готовый проект, а проектировать его самому или как можно больше  в этом учавствовать.Это позволит сразу устранить все нюансы и возможно сэкономить средста.
Записан