Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Гранит 5а программирование  (Прочитано 1266 раз)

Seprente

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
Гранит 5а программирование
« : 25 Июля 2019, 08:15:43 »

Добрый всем день, заранее благодарю всех тех кто хотя бы прочитал текст.

Купил себе в дом гранит 5а. Не могу поставить задержку на выход(не нашел такого пункта) и   не работают световые оповещатели на улице(астра 10) и внутри дома(считыватель). Где в настройках программирования нужно выставить параметры для того что бы когда я прикладывая ключ к считывателю включалась задержка(30 секунд например) и после ее окончания загоралась лампа на улице и считыватель внутри дома?

Клемма ОПВ подключил светодиод считывателя
Клемма ЛМП я подключил уличную лампу
Клемма СИР работает исправно при с работки зоны
Записан

User

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 34
Re: Гранит 5а программирование
« Ответ #1 : 29 Июля 2019, 06:53:06 »

диод и лампу надо подключить к ЛМП (минусовой контакт) а задержка производиться по шлейфу. зайдите в раздел настройки зоны там поставьте значение в колонке "атрибут" 32 сек.