Добрый день!
Гранит-2 , три выхода оповещения "открытый коллектор" и выход оповещения "сухие" контакты.


цитирую из руководства

Три   выхода   оповещения типа   «открытый   коллектор» (далее – ОК): «ЛМП» («Лампа»), «СИР» («Сирена»)и «ОПВ» («Оповещение  о  пожаре», далее –«Оповещение»)и  выход оповещения типа «сухие»контакты реле:«ПЦН3»

объясните пожалуйста на пальцах что значит открытый коллектор и сухие контакты. Почему они так называются и как правильно подключать оповещатели (таблички, сирены, лампы и так далее) ?
Спасибо! 
Записан

User

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 28

Если посмотреть рисунок то Вам надо на оповещатели взять общий плюс а минусы от ЛМП на Лампу а СИР на сирену. ПЦН это реле если замкнуто то через него есть соединение, если разомкнут то нет соединения. Через пцн обычно пропускают либо плюс либо минус контакты.
Записан

Димидрол

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2

Открытый коллектор- подключается минус питания.
Сухие контакты- просто реле либо замкнуто, либо разомкнутой.