тестируем новинки и не только их
« : 26 Октября 2012, 09:09:22 »

По просьбе коллеги из Режа провели тестирование Конфигуратора Гранит на ноутбуках с 32- и 64- разрядной системой. Проверяли свежие версии ПО, скачанные с нашего сайта, 2.14.

Версия для Win32 пошла на обоих системах, версия Win64 не работает у меня на ноуте.

Рекомендую из предлагаемых файлов для установки выбирать не msi, а exe, он содержит инсталяцию Framework (кажется так пишется), без которой конфигуратор не работает. Эти эта софтинка уже стоит, то инсталяция просто пропускается, всё по-честному.

И ещё, при подключении прибора нужно установить дрова на него. У меня сразу не получилось, на старые версии платы с номерами, заканчивающимися на 019, дров нет ни на диске, ни на сайте. Спасибо огромное разработчику софта (не буду называть кто, разрешения не получал), оперативно нашел нужный драйвер и помог с отладкой.

Нужные драйвер выложат в ближайшее время, а кому нужен срочно - отправлю, обращайтесь по электронке или в скайп.
Записан

ArsEk

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
Re: тестируем новинки и не только их
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 09:14:15 »

А в тему эту буду писать о испытаниях и тестированиях приборов и систем, которыми часто приходится заниматься в том числе и по причине невнимательности клиентов, часто слабой подготовки и нежелания читать инструкции. Надеюсь, кому-то наши испытания помогут оперативнее освоить наши приборы.
Записан

ArsEk

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
Re: тестируем новинки и не только их
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 11:50:40 »

Проведены испытания новых автодозвонных приборов ВС-ПК GSM, выпускаемых совместно с нашими партнерами - НПП "Версет". Приборы нам очень понравились. Подробное описание хода испытаний, результаты и выводы опубликую позже. Хочу только заметить, что по результатам испытаний разработчики внесли изменения в описание программы-конфигуратора. Рынок также благоприятно оценил новые приборы, продажи их растут буквально с каждым днем.
Записан

yuriy ek

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
испытания Версет GSM
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 11:49:55 »


Для испытаний нового автодозвонного прибора была выбрана 8 ми шлейфная модель, метод программирования — с помощью установленной на компьютере программы. Программа конфигуратор с комплектного диска встала на WIN 7,  32 разряда просто, дополнительные драйвера устанавливать не потребовалось. Прибор хорошо отображается на компьютере, скачать конфигурацию из прибора или записать созданную на компьтере конфигурацию легко. Как пособие для программирования использовал инструкцию с диска  «Программа конфигуратор Описание Ред. 1.2». Инструкция достаточно понятная, кроме нескольких моментов. Так, при подключении  прибора к компьютеру в каталоге прибора не правильно указана папка CNF должна быть CFG
 (Пункт 5. «Находим  в  Приборе  (который  определяется  для  компьютера,  как  внешняя  память) папку CNF, а в ней файл SAVE.TXT.»
Пункт 6  «Находим  в  Приборе  (который  определяется  для  компьютера,  как  внешняя  память) папку CNF, а в ней файл LOAD.TXT.» ).
Не прописаны моменты подключения-отключения  АКБ в приборе при создании и записи конфигурации. 
Возникли проблемы при запуске часов реального времени. В инструкции сказано про создание файла с именем «time.txt» прямо в каталоге прибора,  правильно создавать файл «time-gsm.txt» на рабочем столе компьютера и копировать его в каталог прибора.  Если время в журнале событий не установилось правильно, может потребоваться отключение часовой батареи, установленной под терминалом на плате коммуникатора. 
Программирование номеров для дозвона, ввод пароля при удаленном управлении, вида сообщений (звонок или SMS) удобно, порадовало поле для создания своего текстового сообщения.
Не отражен в инструкции механизм ввода ключей TM в программу и память прибора. Можно просто ввести цифробуквенный код с ключа в окно регистрации или считать ключи прибором, перенести данные из прибора в программу и уже в программе закрепить ключи (или другие идентификаторы) за нужными зонами. Прямого ввода идентификатора в базу при подключении соответствующего считывателя к компьютеру программа не поддерживает. Одно маленькое предупреждение. Если шлейфу/разделу назначен ключ ТМ, то управление кнопками блокируется.
Прибор быстро дозванивется и присылает SMSки. Под контролем всё, сеть, АКБ , открытие корпуса, неисправность линий оповещения. В речевом сообщении зоны «в норме» не проговариваются — удобно для уменьшения времени занятия канала, в SMS сообщениях каждое событие идет отдельной SMS, поэтому при включении можем получить целый пакет сообщений (ВКЛ, ПРОГРАММ., НЕТ СЕТИ, КОРПУС и т.д.) Нормально получается с телефона ставить и снимать зоны с охраны, делать запрос баланса SIM карты  Работа  резервной Sim карты не проверялась.  Благодаря наличию часов реального времени в приборе, исходящие SMS сообщения идут с временем создания/события, что позволяет  точно определять его время.
Записан

yuriy ek

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
Версет 8 GSM на холоде
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 06:16:35 »


Продожение испытания Версет 8 GSM.

Проверена работа прибора при отрицательных температурах.
Проведен холодный запуск промороженного при -27 С прибора . Сразу после запуска прибор отравил SMS о старте прибора, открытом корпусе. Прибор удаленно управляется. За время испытаний (72 часа), окружающая температура изменилась с -27 до -19,  замечаний по работе прибора не выявлено.
Записан

yuriy ek

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
Испытания тревожной кнопки Лидер
« Ответ #5 : 14 Января 2013, 06:34:59 »

              Испытания тревожной кнопки Лидер

Проверка дальности действия тревожной кнопки Лидер  в городских условиях. Приёмник располагался в оконном проёме 8 этаже жилого дома, брелок перемещался над землей на высоте 1,5 метра, индикация сработки по включению светодиодной лампы (ночь). Максимальная дальность составила до 130 метров (сработка через нажатие), уверенная сработка до 100 метров. При закрытии прямой видимости между брелком и приёмником кирпичным зданием достаточно 0,5 метра радиотени для пропадания связи. Температура в помещении приёмника + 20, на улице — 20.
Проверка дальности действия тревожной кнопки Лидер в полевых условиях.
Приёмник и брелок располагались на улице (температура — 25С ) на высоте 1,5 метра от поверхности земли. Дальность уверенной сработки при отсутствии препятствий составила 120 метров, максимальная 140-150 метров.  При заходе в  лесной массив (редкая сосна диаметром 30 см через 10 метров) достаточно одного, двух деревьев на прямой линии между брелком и приёмником (при дальности более 40 метров) для пропадания связи. Дальность уверенной сработки до 80 метров (без закрытия прямой видимости).
Записан

Пескарик

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 327
  • Я родину люблю, но государство ненавижу!
Re: тестируем новинки и не только их
« Ответ #6 : 14 Января 2013, 06:44:30 »

Ни за что б не полез в лес, хоть и редкий, тестировать лидер в -25. Спасибо за тест))
Записан

yuriy ek

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
турникеты серии 300
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 10:31:37 »

Введён в работу турникет 302 модели. Развертывание и программирование программой Key Prog - Турникет заняло 30 минут. Понравилась почти полная готовность турникета к работе, потребовалось только установить АКБ. Работает автономно, знает где находится идентификатор! Следующие испытания под СКУД "Лавина".
Прглашаем всех интересующихся турникетами посмотреть оборудование в работе.
Записан