Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Карат  (Прочитано 17129 раз)

Ale-xxl

  • Гость
Карат
« : 06 Ноября 2012, 10:45:02 »

И ещё.
В РЭ (http://arsenal-npo.ru/doc/karat_26052010.pdf) в Раздел 4 сказано.
"«Норма» – передается замкнутым, либо (опционально) разомкнутым состоянием контактов реле ПЦН (при общем сопротивлении шлейфа сигнализации 4,5…8 кОм).
«Тревога» – при срабатывании извещателя в охранном ШС (при общем сопротивлении ШС меньше 1,7 кОм или больше 11 кОм);
«Внимание» – при определении состояния «Внимание» в пожарном ШС;
«Пожар» – при определении состояния «Пожар» в пожарном ШС;
«Неисправность» – при коротком замыкании или обрыве пожарного ШС (при общем сопротивлении ШС меньше 0,8 кОм или больше 16 кОм);"
Про величины общего сопротивления ШС при событиях "Внимание" и "Пожар" информации нет. Это я про величину дополнительного резистора в ДИПах и для проверки работы ШС.
Записан