Портал в 1.
« : 04 Марта 2013, 15:14:19 »

Многие сталкиваются с проблемой подключения Портал в 1 в "Лавину", при поднесении идентификаторов - считывание не происходит.

Решение может быть следующее:

Хоть Портал в 1 и подключается к USB разъему, работает он все равно через сом порт (аналогично многим притнерам). Для корректной работы на ПК должен быть установлен драйвер USB serial convertor, тогда при подключении во вкладке Порты ( COM и LPT) диспетчера устройств появиться подключение USB serial port, который в свою очередь должен быть подключен к порту от 1 до 16 ого ( выше 16ого "Лавина" не понимает)