Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Гранит-USB с УК. Перемычки коммуникатора.  (Прочитано 2974 раз)

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 63

Уважаемые форумчане. Подскажите, как правильно выставить перемычки J1 и J2 на УК прибора Гранит-USB, чтобы режим работы УК коммуникатора был Основной при работе с SIM-картами. Как не ставим - получается резервный. В описании написано так путано, что разобраться трудно. Проблема в том, что в резервном режиме раз в сутки идет сигнал - нет связи с прибором, который через 5 минут восстанавливается. 
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 334
Re: Гранит-USB с УК. Перемычки коммуникатора.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2014, 05:23:27 »

При одетой перемычке 1 и снятой перемычке 2 (на GT коммуникаторе) GT коммуникатор будет 1, а IP будет вторым (резервным). Если у Вас один коммуникатор GT, снимите обе перемычки!
Записан

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 63
Re: Гранит-USB с УК. Перемычки коммуникатора.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2014, 08:33:43 »

Спасибо. Коротко и ясно.
Записан

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 63
Re: Гранит-USB с УК. Перемычки коммуникатора.
« Ответ #3 : 21 Апреля 2014, 08:38:27 »

Получилось только на Граните - РК(USB), остальные Граниты (USB) игнорируют все действия. Бесполезно.
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 334
Re: Гранит-USB с УК. Перемычки коммуникатора.
« Ответ #4 : 21 Апреля 2014, 10:31:18 »

Посмотрите перемычки на плате Гранита (№2 должна стоять)-в новых Гранитах я не пробовал, но в старых (без USB) перемычкой №2 можно было поменять УК с основного на резервный. Монтажники как-то сняли 2 перемычку на плате и долго ждали когда придут сообщения...приходили сообщения с большой задержкой, поставили перемычку и все пришло в норму...
Записан

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 63

Со старыми Гранитами проблем нет. С USB все порожняк. Отключили на них тестовые сообщения. Теперь хоть не гавкают- нет связи с прибором.
Записан

IgorSr85

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 2
Гранит USB с УК Перемычки коммуникатора
« Ответ #6 : 13 Февраля 2018, 12:39:26 »

И так: земля на твоей картинке самый верхний, черным обведены контакты D- и D  остальные для Usb связи не так критичны. ну если не надо заряжать и пользоваться как хабом
Записан