Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: проектирование пож. сигнализации в православной часов  (Прочитано 2209 раз)

Kotomss

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1

Здравствуйте !
Подскажите , кто сталкивался с таким вопросом-
требуется спроектировать и установить пож.сигнализацию в помещении часовни, часовня сама небольшая 6х6 м, и в высоту 8 м.
устанавливать дымовые извещали на купольном потолке не разрешает смотритель, т.к. потолок расписной и относится к культурной ценности.
расположить на стенах - не попадаем в нормы.
Дымовые датчики не очень хорошо,
датчики пламени - смотреть будут  прямо на свечник,
какое оборудование возможно устанавливать в таких случаях????
Записан

ГИП

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65

Здравствуйте. Не сталкивался.
Вопрос Вам: какое из Ваших утверждений вернее: "устанавливать дымовые извещали на купольном потолке не разрешает смотритель", "Дымовые датчики не очень хорошо". Я Вас не понимаю: не разрешают или нет технической целесообразности?
В СП5.13130 нет четких указаний по сводчатым потолкам, СП по культовым сооружениям - не принят (?), так что на ум приходит два варианта:
1. Специальные технические условия
2. 2 шт. ИПДЛ на стене, таким образом, что бы выше их не было горючей загрузки. 
Записан