Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Вопрос по "Галактике"  (Прочитано 4343 раз)

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 219
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #15 : 19 Июля 2016, 09:20:47 »

Чёто не пойму я чего ты хочешь добиться. Объясни чем управляем? Какая задача то? Я не пойму зачем тебе два БР-Р2, если котел один? Ну и создай сценарий, в котором релюшка будет щелкать по температурным порогам от обоих(троих, четырех, пяти и т.д.) Термо-Р2. Я так понимаю, вы боитесь, что где-то уже холодно стало, а возле котла ещё тепло? Ну так это вопрос уже не к автоматике, а к сантехникам, которые соответствующие контуры отопления должны правильно собрать. А по нашей теме: логику восстановления в норму просчитай, а в остальном проблем ваще не вижу.....
Записан

Интегратор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #16 : 20 Июля 2016, 08:47:42 »

Извини не объяснил. Управляем 2-мя контурами отопления теплым полом(поэтому 2 БР на 2 зоны) Планировалось, что каждый Термо Р2 будет управлять своей зоной  с возможностью изменения температурного режима(дежурный без хозяев и основной с хозяевами дома). Так как без подсоединния ПК температуру поменять невозможно, то пришлось 1 термо задать дежурные пороги температуры, а 2 основные. И каждый термо. находясь в постановке на охрану, управляет 2-мя БР через сценарии. "Криво", но другого варианта не придумали... Может есть другое решение?
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 219
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #17 : 21 Июля 2016, 13:46:19 »

Ну как мне видится, в вашем случае надо делать так, чтобы один термо работал постоянно с БИУ, а вот второй ставился-снимался вместе с охранкой. Ввиду того, что когда хозяев нет, температура д/б ниже (поддержание), а когда люди дома температура, к примеру 30 градусов, делаем сценарий, в котором при постановке реле бр отключается, охранка включилась, реле отключилось, пол остывает, теперь температуру меряет другой термо с низкими порогами и поддерживает, допустим, 10 градусов/нижний верхний пороги/, а потом они приходят, снимают с охраны систему, у первого бр реле включается и т.к. в этом же сценарии вы прописали , что включать его при понижении температуры( а там сейчас те же 10 градусов), он вам начинает молотить пока не догонит до своих 30-ти. Щас не могу точно сформулировать, времени нет, но смысл, надеюсь, понятен?
Записан

Интегратор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #18 : 21 Августа 2016, 09:37:03 »

Поставили Галактику на объекте, все работает. Закачик попросил на летний период(т.к. используется пока только для регулировки отопления) отключить прибор из-за большого количества СМС(потеря связи между радиоустройствами, связи провайдера, переход на др. СИМку, восстановление....). Вопрос к спецам: какие СМС в настройках обычно оставляете для телефонных номеров Заказчиков(хозорганов), чтобы и баланс лишнего не тратить и не пропустить чего-нибудь важного?
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 219
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #19 : 22 Августа 2016, 16:41:36 »

Здесь каждый решает сам, что он хочет знать о системе. Можно вообще никакой рассылки не делать, а приходить с ноутом к ЦБ и снимать отчёт. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в нормально настроенной и смонтированной системе сообщений минимум. А у вас потеря связи с датчиками - значит надо смотреть уровень сигнала в точке установки, менять положение и т.д., пропадание GSM- значит надо внешнюю антенну использовать. Что это у вас за бункер такой? Вы там  ЦБ в подвал засунули что ли?
Записан

Интегратор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #20 : 23 Августа 2016, 10:09:52 »

"...Вопрос в том, что в нормально настроенной и смонтированной системе сообщений минимум. А у вас потеря связи с датчиками - значит надо смотреть уровень сигнала в точке установки, менять положение и т.д., пропадание GSM- значит надо внешнюю антенну использовать. Что это у вас за бункер такой? Вы там  ЦБ в подвал засунули что ли?"
Система смонтирована и настроена как положено по инструкции к системе Галактика. Даже в офисе на стенде радиодатчики иногда теряли связь, а потом все восстанавливалось. Вот по поводу GSM, конечно ничего не могу сказать, мобильная связь "там плавает" в любом, даже открытом месте.
Объект - 1 -эт. деревянный 2-комнатный дом, поэтому с этим проблем быть не должно.
Подскажите пожалуйста, чем замерить уровень сигнала в точке установки?
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 219
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #21 : 23 Августа 2016, 11:31:00 »

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности – до
300 м. Наибольшее допустимое расстояние установки устройств от прибора на объекте зависит
от количества и материала стен, перегородок и перекрытий. Рекомендуемые максимальные
расстояния размещения устройств системы между собой приведены в таблице 13.
Для быстрой проверки работоспособности в выбранном для установки месте, все радио-
устройства имеют режим контроля качества связи (п.5.2).
Таблица 13 – Рекомендации по установке радиоканальных устройств
Место расположения радиоканальных устройств Рекомендуемые
расстояния, не более
В помещении в условиях прямой видимости 100 - 150 метров
В помещениях, перегородки между которыми деревянные
или гипсокартонные 70 - 100 метров
В помещениях, стены между которыми выполнены из кирпича
(шлакоблоков и т.п.) толщиной не более 250 мм 40 - 70 метров
В помещениях, стены (перекрытия) между которыми выполнены
из железобетона 25 -40 метров

Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 219
Re: Вопрос по "Галактике"
« Ответ #22 : 23 Августа 2016, 11:32:55 »

После регистрации обязательно необходимо убедиться, что радиоустройство в выбран-
ном для установки месте будет находиться в зоне уверенной радиосвязи. Для этого предусмот-
рен режим контроля качества связи, который включается соответствующими переключате-
лями или перемычками (см. описания радиоустройств). В этом режиме непрерывное свечение
индикатора р/у красным светом свидетельствует о достаточном для устойчивой работы уровне
радиосигнала. Допускаются кратковременные, до одной секунды, погасания индикатора. Инди-
кация в режиме контроля качества связи БИУ и исполнительных устройств описана в со-
ответствующих пунктах.
Для получения достоверных результатов проверку следующего радиоустройства следует
начинать только после выключения этого режима на предыдущем. После окончания проверок
режим контроля качества связи обязательно должен быть выключен на всех р/у.
При установке охранных извещателей в здании следует руководствоваться рекоменда-
циями, приведенными в описании этих устройств. Для пожарных извещателей необходимо так-
же следовать требованиям нормативных документов – СП5.13130 «Установки пожарной сиг-
нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
Центральный блок и радиоустройства следует монтировать по возможности дальше от
металлических конструкций, а также от токоведущих кабелей, электронных устройств и компью-
терной техники. В противном случае может значительно снизиться рабочая дальность.
Место размещения ЦБ на объекте желательно выбрать ближе к центру области располо-
жения устройств, вне замкнутых помещений, отгораживающих его железобетонными или тол-
стыми кирпичными стенами.
Радиоустройства не рекомендуется устанавливать на расстоянии менее 2 м друг от друга и от прибора.
Записан