Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Интеграция "Лавины" с приборами сторонних производите  (Прочитано 10011 раз)

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

1. Настройте прием на ритмовском InetServer, укажите порт

Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

2.Настройте GPRS у прибора:
- укажите тот же порт, по которому слушает InetServer;
- укажите статический WAN адрес сервера;
- на роутере сделайте перенаправление пакетов на локальный адрес компьютера, на котором установлен InetServer, по порту который указывали в настройках
Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

3. Настройте ретрансляцию событий из базы Ритма в СОМ-порт (порт <16)
Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

4. В Лавине создайте концентратор Surgard, укажите те же параметры открытия порта
Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

5. Прибору Ритм при программировании укажите код ContactID
Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

6. В Лавине создайте прибор типа Surgard и укажите ему тот же самый код ContactID.
Не забудьте поставить прибор на обслуживание и запустить модуль связи.
Записан

игорек

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 15
  • не придавайте слишком большое значение всему, о че

Спасибо!!!!!!!! Теперь на все праздники засяду :( !!!!!!!!!!!!!(В рабочие дни не дают - отвлекают! :'( ) С наступающим всех! :) И еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Gattaka!!!!!!!!! :)                                               P.S. Сильно не ругайте.......только учимся.
Записан

Roman_nsk

  • Администратор
  • гуру
  • *****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1001
  • Нет ничего вечного и нет ничего идеального

Gattaka, а Вам не кажется, что Вы нам предлагаете несуществующую версию Лавины? У меня 6.3.4 и таких полей нет!
Записан

игорек

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 15
  • не придавайте слишком большое значение всему, о че

Я тоже заметил и уже искал 6.3.5 !!!Но принцип тот-же! Прибор настроил,в Инет Сервер уже звонит! Вот в Лавину пока никак.......Но это будем смотреть по портам и маршрутизации..........Возможно причина в том,что пока на одном статическом - две Лавины сидит..........
Записан

Сергей Кемерово

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 298
  • Когда же всё исправят???

Ребят а такую штуку http://bolid.ru/production/orion/signal-transfer/uo-4s_02.html
можно настроить для приёма работы с лавиной.
то есть объект на  на системе "BOLID"
1) ставим uo-4s_02 и он шлёт на Лавину  на сотовые концентраторов и на  лавине нужна лицензия на контакт ИД?
Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

только через смс

Записан

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 68

Вопрос Gattaka. Прошу помощь.
Есть объекты оборудованные Ритмами Контакт GSM-9. Хотят перейти к нам под охрану. Что необходимо из оборудования и ПО, чтобы перейти на Лавину, не меняя объектового оборудования?
Записан

Gattaka

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 320

Нужно установить ритмовский софт PCN6 - он будет принимать пакеты по GPRS от приборов и ретранслировать их в Лавину. Если планируется прием по GSM, придется купить приемную станцию Ритм Контакт, Лавина будет подключаться непосредственно к ней через СОМ-порт, ритмовское ПО в этом случае не нужно. Если уже есть другая станция, работающая по ContactID, можно попробовать через нее.
Записан

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 68

Спасибо!
Записан

Hamito

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1

Здравствуйте, хотелось узнать, ни у кого не было опыта интеграции в Лавину приборы Рубеж?
Записан