Здравствуйте, уважаемые коллеги.
От вас поступал вопрос: Если на объекте 1-й шлейф настроен с задержкой по входу и снятие прибора с охраны происходит внутри охраняемого помещения, то Лавина отрабатывает это по алгоритму "снятие с тревогой", т.е. в момент нарушения 1-го шлейфа у оператора выскакивает карточка с тревогой и потом проходит снятие, Как осуществить задержку извещения на ПЦН, при установке порта ТМ внутри помещения.
Для решения описанной вами ситуации в системе «Лавина», предлагаем воспользоваться следующим способом, пригодным для объектовых приборов «Гранит-3,-5,-8,-12» (USB) с коммуникаторами. В АРМ администратора во вкладке «Оборудование» необходимо развернуть дерево приборов и далее зайти в свойства 1-ой зоны прибора. Для «Задержка сирены при нарушении охранного ШС» установить «Да». Появится дополнительное свойство «Задержка извещения по задержке сирены». Для него нужно также выставить значение «Да». Такая настройка обеспечивает временную задержку 15 секунд на снятие охранного шлейфа сигнализации. Если по окончании задержки охранный шлейф не будет снят с охраны, прибор перейдет в состояние тревоги, включит сирену и отправит тревожное извещение на пульт. Но для объектовых приборов «Гранит» с коммуникаторами более ранних выпусков (без USB) доступна задержка только на включение сирены, тревожное извещение будет отправляться на пульт при каждом срабатывании охранного шлейфа. Это особенность "старых" объектовых приборов, которая не меняется с помощью пультового программного обеспечения «Лавина».