Автор Тема: ПОМОГИТЕ, подключение ИПР и ДИП в одном шлейфе  (Прочитано 3584 раз)

Simferopol

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4
  • TeleGlobal

Ребята облазил форум не нашел ответ на свой вопрос, Помогите с подключением.

Прибор Гранит 5А

Шлейф состоит из 2 ДИП и 1 ИПР между ними.

Проблема следующая подключаем по схеме как нарисовано в паспорте этих приборов R доп = 1кОМ, R ок 7,5.

ОТ ШС5 (+) подключаем в датчик на второй контакт через доп резистор, и потом подключаем к  ИПР на ШС3, с ЩС3 через доп резистор  подключаем к ДИП на клему 2. Потом между 3 и 2 клемой на последнем ДИП ставим Rок 7,5 кОМ.  Теперь с 3 контака идет на ШС1 ИПР, и  с ШС1 ИПР на 3 клему в ДИП, а с 4 клемы уже на прибор.

и вот в чем проблема, как только ИПР в цепи спустя 5-6 сек как ставим шлейф на дежурство он срабатывает сам по себе.

МОжет мы не правильно подключили что то, помогите знатоки пожалуйста юному поколению.

 :)
Записан

tanksany

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31

че за бред зачем ты три шлейфа в кучу собрал
Записан

Simferopol

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4
  • TeleGlobal

Какие три ? у меня по проекту идут 14 дымовых датчиков и между ними ИПР, Мы просто попробывали стенд собрать из двух датчиков и ИПР между ними, и он постоянно срабатывает
Записан

SamSuetov

  • Постоялец
  • ***
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 197

лучше нарисуй что получилось, читается правда как 3 шлейфа собрал в кучу. Какой ИПР то хоть?
Записан

Simferopol

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4
  • TeleGlobal

Ну вообщем подключили по схемам как нарисовано в документации и все Данко работают корректно
 

Проблема только в одном у меня 14 датчиков в шлейфе, идет сначала 6 датчиков, потом ИПР, потом еще 8. Проблема в том что когда мы подключаем ИПР и ставим на охрану шлейф, то идет сразу же сработка. Выключаем ИПР из шлейфа и опять все в норме.  Может на ИПР нужно какое то сопротивление ?
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 224

Марка ИПР надеюсь ИП-535-7? Если да, то Вы подключаете к нему ШС (пришёл - ушёл) на 1, 3 контакт, при этом полярность подключения значения не имеет, однако надо внимательно смотреть, чтобы полярность приходящего и уходящего провода совпадали. Плюс на плюс, минус на минус.
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 224

Да! И после того, как у вас всё заработает, не забудьте произвести обучение ШС по мануалу, п.7.7 по-моему