Вопрос по ИП 212-117
« : 01 Сентября 2015, 09:00:22 »

Подскажите пожалуйста. Прибор Гранит 12А.
Необходимо ли для ИП 212-117 устанавливать добавочный резистор, если да, то какой номинал использовать?
В шлейфе будет несколько извещателей.
Записан

docart

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Вопрос по ИП 212-117
« Ответ #1 : 02 Сентября 2015, 11:14:00 »

Экспериментальным путем установлено, что для получения сигнала пожар при сработке от двух датчиков необходим добавочный резистор 2кОм
Записан

Vitaliy

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 282
Re: Вопрос по ИП 212-117
« Ответ #2 : 02 Сентября 2015, 12:26:05 »

Сам спросил, сам ответил на вопрос. ) На будущее рекомендую использовать дымовые извещатели "Сибирского Арсенала" — ИП212-63 и ИП212-63М. Вопросов по подключению не возникнет.