Автор Тема: Допустимое сопротивление линии оповещение Рокот-5  (Прочитано 1206 раз)

Андрей005

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2

Подскажите пожалуйста какое максимальное сопротивление провода допускается в линии оповещения Рокот-5. В Рокоте-2 это составляет 3 Ом.
Записан

ГИП

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65

Страница 8 руководства по эксплуатации,  пункт 2.6. 30 ом. Учите матчасть!
Записан