Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Беда с ИПР  (Прочитано 1503 раз)

Simferopol

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4
  • TeleGlobal
Беда с ИПР
« : 28 Января 2016, 23:56:19 »

Ребята помогите в чем проблема.

Делали все по проекту нарисован он был не очень грамотным специалистом.

Проблема вот в чем, длина шлейфа около 90м (кольцо топология), в нем 10 датчиков данко и ипр (ИП535-7) 2 шт.  Один из ипр (находится он в самой дальней точке 50метров по кабельной линии от прибора) при нажатии клавиши выдает пожар на пцн (гранит 5а) спустя  1 минуту. подскажите в чем проблема и что можно предпринять, спс.

p.s. на приборе два шлейфа второй в котором примерно 80 м линия 10 датчиков и  один ипр. Работает все четко
Записан

ОП БАРС

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
Re: Беда с ИПР
« Ответ #1 : 02 Февраля 2016, 06:53:40 »

ничего не понимаю...какое кольцо??? пожарные извещатели соединяются проводом (шлейфом) от первого ко второму и т.д. никаких колец, звезд и прочего. и еще, шлейф 90 м длинна, а ИПР находится в самой дальней точке по проводу на расстоянии 50 м от прибора. нарисуйте примерную схему, как и что у вас собрано в этом шлейфе, так трудно о чем то говорить, советовать
Записан

drdrdr

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 135
Re: Беда с ИПР
« Ответ #2 : 24 Февраля 2016, 09:52:32 »

Возможно, это 1 шлейф, а прибор сконфигурирован как охранный, вот и задержка.
Записан

Viktor

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 209
Re: Беда с ИПР
« Ответ #3 : 02 Марта 2016, 18:02:17 »

Попробуйте добавочный резистор. Сопротивление добавочного найдёте подбором, проще использовать подстроечный резистор.  дёргаешь ИПР, а сирена не срабатывает (прибор не понимает, что ему сразу в пожар нужно уйти и запустить СОУЭ). А инспектор стоит за спиной и бумажки уже пишет. Косяк не только в резисторах, а так же в безответственных монтажниках.
 
Записан