« : 28 Марта 2016, 14:58:06 »

Стоит гранит,уже лет как 6-7,  в шлейфах используются датчики Дип 212-45 , все было нормально, в офисе за потолком положили Инфрокрасные пленки , и теперь при их включенеи начались сработки датчиков, что можно сделать? сама пленка тупо лежит прям на потолке,  я так подозреваю,что датчики через чур нагреваются...
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 224
Re: Инфракрасный потолок
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 22:23:02 »

Все традиционные обогреватели и системы отопления расходуют тепловую энергию на нагрев воздуха, который затем нагревает предметы. Работа инфракрасных обогревателей в корне отличается от традиционных. Инфракрасные обогреватели при помощи специального нагревательного элемента преобразовывают электрическую энергию в тепловую.
Направленные светотепловые лучи передаются на людей, предметы и поверхности. Распределяется тепловая энергия следующим образом — 92% энергии направляется на обогрев объектов, которые находятся в помещении, а 8% тепла расходуется на нагрев воздуха. Тепловая энергия воздействует на предметы, нагревает их, а затем уже они постепенно начинают излучать вторичное тепло в помещении, становясь в каком-то смысле отопительными приборами.
Тепло светотепловых лучей человек ощущает мгновенно, но действие тепла ИК обогревателей точечное. Т. е.если вы стоите лицом к обогревателю, то ваше лицо запылает от жары через минут 10, но затылок будет оставаться холодным. У офисных работников, обогревающихся ИК оборудованием, возникают головные боли и усталость, вследствие неравномерного воздействия тепла на тело человека. Обогревая предметы, а не воздух, под воздействие лучей попадают пластиковые предметы — мебель, оргтехника и т. д. В итоге появляется запах пластмассы, желтеет бумага в факсе и пр. Инфракрасные обогреватели остаются энергоемкими. Их мощность колеблется до 1200 Вт при возможности обогрева помещения до 8 кв. м. Волны 0,75?1,5 мкм отрицательно влияют на зрение. До сих пор неизвестно, какие лучи используются в обогревателях.

Вывод один: очень неудачный выбор обогревателя у вас произошёл. Их вообще рекомендуют только для улицы использовать...
Записан

Edelweisse

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 62
Re: Инфракрасный потолок
« Ответ #2 : 31 Марта 2016, 21:47:13 »

Если нагревает элементы потолка возле извещателя более 50 градусов. Все капец, от ложняков не избавитесь.
Записан

drdrdr

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 135
Re: Инфракрасный потолок
« Ответ #3 : 01 Апреля 2016, 09:56:10 »

Проблема скорей в "Граните", а не в ИК панелях, он вообще слабоват на наводки по шлейфам. Подрабатывает от чего угодно. Можно попробовать переконфигурировать ПКП на оконечные резисторы 3.9 кОм. Шлейфы станут "тупей", меньше риск ложняков. Если датчики стоят на арматуре подвесного потолка "Армстронг", то хорошо перевесить их на карты. От этого тоже подрабатывает.
Записан

ОП БАРС

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
Re: Инфракрасный потолок
« Ответ #4 : 08 Апреля 2016, 14:13:17 »

drdrdr, если Гранит стоит лет 6-7, то там нет возможности замены оконечных резисторов на другие в плане сопротивления. эта возможность добавилась на Гранитах usb только.
Записан

drdrdr

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 135
Re: Инфракрасный потолок
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 10:30:10 »

Тогда менять. Хотя, не факт, что нет возможности. Смотреть надо.