Автор Тема: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3  (Прочитано 415 раз)

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 345
Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« : 11 Января 2019, 07:52:44 »

Столкнулся с ситуацией...В приборе Вектор АР 14 разделов в АРМ администратора, но в АРМ мониторинга нет 10 раздела и при опросе из АРМ мониторинга выдает сообщение, что 10,15,16 разделы сняты с охраны (15 и 16 разделы были удаленны в АРМ администратора, потом 15 был добавлен для проверки)...Соответственно карточка не перекрашивается...Кто сталкивался?
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 345
Re: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« Ответ #1 : 11 Января 2019, 07:53:31 »

ещё картинка
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 345
Re: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« Ответ #2 : 11 Января 2019, 09:23:52 »

И ещё одна интересная деталь...поставили Вектор АР на объекте и как принято сделали один охранный датчик-одна зона...теперь подключили СМС оповещение и собственнику приходит сообщения по каждой зоне т.е. одно касание ключом постановка всех 6 зон...и 6 СМС постановка 1 зоны, постановка 2 зоны...так же и снятие...очень неудобно...пришлось установить минимальный лимит СМС сообщений... 
Время события   Событие   Статус доставки   Время   Интервал
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Доставлено   6:46:56   0:00:18
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:40   0:00:02
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:41   0:00:03
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:41   0:00:03
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:42   0:00:04
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Доставлено   6:47:06   0:00:28
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:43   0:00:05
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:44   0:00:06
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:45   0:00:07
09.01.2019 6:46   Снят с охраны   Лимит СМС на объект исчерапан   6:46:45   0:00:07
Записан

Назар

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 2
Re: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« Ответ #3 : 11 Января 2019, 17:38:52 »

Добрый день!

Лавину давно не видел, не щупал... Поэтому как смогу.

А во вкладке "Зоны" (это где на самой первой картинке) должна быть привязка зон к разделам? Сделана ли привязка тех или иных зон к разделам 10, 15 и 16?
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 345
Re: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« Ответ #4 : 14 Января 2019, 06:15:00 »

15 и 16 пропали после нескольких удалений-добавлений...а 10 есть но программа (АРМ мониторинг) его не видит почему то...
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 345
Re: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« Ответ #5 : 14 Января 2019, 08:23:27 »

привязка разделов к объекту....
Записан

Nick63

  • Старожил
  • ****
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 345
Re: Прибор Вектор АР и Лавина 3.6.3
« Ответ #6 : 31 Января 2019, 11:38:53 »

Разобрались с проблемой. Перепрограммировали датчик в 10 ую зону на объекте и все заработало. Оказалось бракованный датчик техник из зоны стер,но никому не сказал. Прописали новый датчик и все заработало как положено. Всем удачи.
Записан