Турникеты SA-300 и 301, проблемма
« : 25 Апреля 2016, 15:04:35 »

Добрый день. Обнаружили на турникете SA-301 следующий косяк - он открывает двухсторонний доступ если на него воздействует статическое напряжение.
Поясняю: когда подходит наэлектризованный человек, достаточно погулять в синтетической или шерстяной одежде, накопить статику и дотронувшись до преграждающей планки спокойно пройти в любую сторону.
И ведь открывает доступ не падением планки, а именно открываются стопоры и загорается индикация - горят обе зелёные стрелки.
Записан

Vitaliy

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 282
Re: Турникеты SA-300 и 301, проблемма
« Ответ #1 : 26 Апреля 2016, 06:38:44 »

Доброго дня. Проверьте заземление турникета. Корпус турникета должен быть заземлен через розетку, либо подключен отдельным проводом  к контуру заземления[/size].
Записан

skameykin22

  • Новичок
  • *
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1
  • http://antipark.ru/index.html
Re: Турникеты SA-300 и 301, проблемма
« Ответ #2 : 05 Ноября 2016, 15:56:21 »

У нас было похожее. Жил своей жизнью. Ребята долго с ним возились пока восстановили.
Записан

WD

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 413
Re: Турникеты SA-300 и 301, проблемма
« Ответ #3 : 16 Ноября 2016, 11:57:20 »

А что тут долго возиться? Заземлил и вопрос решен.
Тут наверно никто не спорит, что вопрос качества монтажа не меньше влияет на отношение к продукции, чем ее надежность и качество.
Недокрученный винт может и космический корабль угробить.
Записан

Петя Васечкин

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 209
Re: Турникеты SA-300 и 301, проблемма
« Ответ #4 : 24 Ноября 2016, 12:50:31 »

Точно! Помните, как "Ангара" упала, когда там датчики высоты вверх ногами прикрутили!?