Системы безопасности | Форум НПО Сибирский Арсенал

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: УМС-IP и КДК-М БЛ-45  (Прочитано 1703 раз)

Mike

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
УМС-IP и КДК-М БЛ-45
« : 10 Мая 2016, 15:55:32 »

В руководстве по эксплуатации Узлового модуля связи УМС-IP декларируют возможность подключения к Комплексам диспетчерского контроля КДК-М. Приобретены и подключены оба устройства по двухпроводной линии. УМС-IP не определяет адрес КДК. Кто сталкивался с совместным подключением?
Записан

EN_81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: УМС-IP и КДК-М БЛ-45
« Ответ #1 : 11 Мая 2016, 08:40:07 »

УМС-IP необходимо настроить для работы с БЛ КДК-М программой "ДКС сервер"
 и установить согласующий резистор 300 Ом на линию связи с БЛ.
Записан

Mike

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: УМС-IP и КДК-М БЛ-45
« Ответ #2 : 11 Мая 2016, 10:02:04 »

Всё, разобрался.Соединяю БЛ-45 и УМС-IP , устанавливаю согласующий резистор 300 Ом параллельно линии связи. ПО ДКС-Диспетчер v.1.03.02.
Запускаю. В закладке Аварийные события пишет УМС 1 ПКЛ 0 Потеря связи Нет адреса. В ДКС-Сервер-Настройки-Пароль УМС-IP 001 подключен - кликаем два раза на эту надпись, на вкладке Конфигурирование ПКЛ меняем Тип ПКЛ. Все просто, только в инструкции к прибору об этом ни слова.
Записан

Mike

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: УМС-IP и КДК-М БЛ-45
« Ответ #3 : 11 Мая 2016, 10:32:41 »

В ДКС-Сервер пишет ПКЛ-1 Нет адреса и соответственно ни в одну из вкладок не пускает. Выдает окно ошибки Нет связи с ПКЛ. В ДКС-Диспетчер весию ПКЛ определяет. Что сделать чтобы адрес определился и в настройки Блокировки контроля неисправностей открылся доступ?
Записан